410a空调(压缩机频率在88赫兹)制热压力升到18MP就升不上去了而且还往下降,降到制冷剂常压,内盘温度升到15度左右往下降降到3-5度,关机后在开机又重复上述现象。这样现象会是窜气吗?或者需要把制冷剂放完重加?求大神赐教。。。。。
410a空调(压缩机频率在88赫兹)制热压力升到18MP就升不上去了而且还往下降,降到制冷剂常压,内盘温度升到15度左右往下降降到3-5度,关机后在开机又重复上述现象。这样现象会是窜气吗?或者需要把制冷剂放完重加?求大神赐教。。。。。
2楼
你说的不清楚,最起码确定压缩机运转的频率是不是下降了。
如果是降频引起的,应主要查传感电路。
如果没降频,压力是在内风机运转以后降下来的,那就看看是不是缺制冷剂。
如果是内风机能运转一定时间,且内风机运转期间,制热正常,运转一定时间后,压缩机没降频,压力降低,这样就查查,是不是堵了,或者压缩机 四通阀 单向阀串气
[
本帖最后由 changgediaoyu 于 2012-12-26 16:52 编辑 ]
回复
3楼
压缩机不降频,一直是固定频率,制冷剂放完抽空定量加入,还是一样。如果是窜气,有什么方法判断是哪一个窜气?
回复
4楼
用手摸呗
回复
5楼
用手摸呗!!!!!!!!!!!!
回复