【请教】道路设计遇上地下水位高于路基的情况怎么办
seed920
seed920 Lv.5
2012年12月25日 16:55:02
来自于道路工程
只看楼主

小弟想请教个问题,地下水位高于路基时,设计过程中要注意什么问题,或者说要出什么图或者做什么措施,然后计列工程量?或者干脆视而不见,就让施工单位自己处理呢?

小弟想请教个问题,地下水位高于路基时,设计过程中要注意什么问题,或者说要出什么图或者做什么措施,然后计列工程量?或者干脆视而不见,就让施工单位自己处理呢?

QQ截图20121225165359.jpg

免费打赏
旭日东升
2012年12月25日 17:18:23
2楼

这个一般都是采用盲沟引出路基低点处排放(即部分路基底下有空挡),而后在盲沟上垫隔离土工布(或土工膜),再垫一层30-50cm砂子(以保护隔水材料),再正常填土碾压路基即可。
回复
seed920
2012年12月26日 09:20:08
3楼

你好,我想问问,这样子产生的工程数量和费用,是在设计时计列,还是属于施工措施费的一种,不必列入工程数量表中?
【回复】这些问题当然在设计时就有的数量,既然设计有数量,当然是工程数量的一部分。工程措施费不包括设计数量,它是为了完成设计数量而产生的费用。

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-12-26 09:44 编辑 ]
回复
seed920
2012年12月26日 10:45:01
4楼
谢谢前辈的解答,非常感谢
回复
deiqpl138
2012年12月26日 12:57:44
5楼
设计时就必须考虑
回复
claude_x
2012年12月27日 09:16:22
6楼
地质资料显示有这种状况,设计不处理的话就是设计的问题,施工单位会找你麻烦的
回复
niuniu1220
2012年12月27日 10:06:41
7楼
设计的时候应该都考虑到,要不到施工的时候还是找设计方的麻烦。
回复
seed920
2012年12月27日 15:51:36
8楼

您好,小弟又遇上一点问题:您说的这个处理方法是施工时的处理,还是可以同时作为施工完毕道路投入使用的处理方法呢,要知道这里是挖方路段,可能需要采取措施以拦截道路两边流向本路基的地下水
回复
旭日东升
2012年12月27日 16:14:23
9楼

这个当然可以,对于公路水的问题,反正只能疏不能堵,办法有很多。盲沟+疏通是可行的。
回复
lsk088
2012年12月27日 16:51:30
10楼
回复
seed920
2012年12月27日 17:12:45
11楼


多谢版主的指点。小弟经验不足,对该盲沟的设计位置还是有点疑问,请问比如像1楼这个图的地下水情况,那盲沟的位置是具体设置在哪呢
回复