内走道超过60m,两防火分区一排烟竖井的排烟口设置
尘世的丘比特
2012年12月24日 17:08:39
来自于通风排烟
只看楼主

一个内走道超度超过60m,中间被一防火门分区两个防火分区,但中间设置一排烟竖井,请问可以从竖井上连一风管分出两支,分别排防火门两侧的内走道不?这算不算一个系统横向不按防火分区设置?如果将内走道视为一个防火分区,防火门不做防火分区的分隔又怎么讲?请高手解答一下吧。谢谢

一个内走道超度超过60m,中间被一防火门分区两个防火分区,但中间设置一排烟竖井,请问可以从竖井上连一风管分出两支,分别排防火门两侧的内走道不?这算不算一个系统横向不按防火分区设置?
如果将内走道视为一个防火分区,防火门不做防火分区的分隔又怎么讲?
请高手解答一下吧。
谢谢
尘世的丘比特
2012年12月24日 17:15:41
2楼
是不是我的问题很傻逼啊?咋莫有人回答?
回复
尘世的丘比特
2012年12月24日 17:23:15
3楼
的说法发噶多舒服
回复
小男188
2012年12月24日 21:48:38
4楼
风管横向负担两个防火分区确实不是太合理,规范上是不宜这样做。最好让建筑防火门去掉或另一个防火分区加风井
回复

相关推荐

APP内打开