三相三线和三相四线供配电问题
liuxiaolian321
2012年12月24日 16:39:31
只看楼主

我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器,(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电。是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法。谢谢各位高手了

我公司现有一台三相三线不接地1250变压器和一台三相四线(零线)1600变压器,(由于实际使用总负荷太低)现在想取消三相四线1600的变压器,请问怎么才能让三相不接地1250变压器满足三相四线系统的供电。是否需要在后面加一台变压器,或者有其他更方面的方法。
谢谢各位高手了
免费打赏
北方郎
2012年12月24日 17:03:17
2楼
首先要看变压器组别,二次侧绕组星接的话,直接引出中性线即可,取消原IT低压配电系统绝缘监测设备。
回复
liuxiaolian321
2012年12月24日 18:16:01
3楼
请问,这样在安全上有什么不利因素?
回复

相关推荐