施工现场的塔吊、物料提升机等设备用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月23日 13:18:59
只看楼主

临时用电有三级配电说法,总配电箱-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。

临时用电有三级配电说法,总配电箱-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。
免费打赏
muyuyao
2012年12月29日 02:52:36
22楼
1 总 则

1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。

1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统, 必须符合下列规定:1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。

1.0.3 本条综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所完整体现的三项基本安全技术原则。它们是建造施工现场用电工程的主要安全技术依据;也是保障用电安全,防止触电和电气火灾事故的主要技术措施。

-------- 没有三级操作箱,就是没有执行三级配电,就违反了临电规范总则的要求!!!

相当于违反了宪法!!!


[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-29 02:55 编辑 ]
回复
gytxgzs
2012年12月29日 14:55:49
23楼
是的,争论是对事不对人,大家都在争论中共同进步,有些观点只有在辩论中才能更加明确!
回复
gytxgzs
2012年12月29日 15:25:49
24楼
对分配电箱的设置,大家都没有争议!

现在是讨论三级电箱的设置问题,首先施工现场设备不是定置管理,特别是路桥施工。比如:一座高架桥一般都有几公里长,每个墩有4根桩,每完成一个桥墩的桩基础,冲桩机必须要移动。所以我认为桩基施工的冲桩机自带电箱就是可以等同三级电箱,该电箱配置有漏电开关(也可以安装DZ20系列透明漏电保护断路器),交流接触器等等。

如果该台桩机自带的电箱不能等同三级电箱,你看看,全国有哪个施工现场能够做到还有在该台桩机的3米距离处,安装一台三级电箱!!!发一张你认为符合规范的照片上来学习一下!

所以我说,对于规范的理解,要结合实际!!这是讨论的目的。
回复
gytxgzs
2012年12月29日 15:35:28
25楼
你在看看GB50194-93《建设工程施工现场临时用电安全规范》第4.1.1条

TT系统是可以使用的!!!
回复
gytxgzs
2012年12月29日 15:41:30
26楼
设备自带电箱如果不是第三级电箱?一定要是你认为这么理解的一机一箱一闸一漏的话:
那么,一台沥青搅拌站功率就有960KW,以H4000型沥青拌合楼为例,该电柜分四路进线,你又如何保证第三级电箱的安装?
回复
hch1123
2012年12月29日 16:21:32
27楼
各位师傅,看了你们的讨论,我弱弱的问一下,所谓的三级配电两级保护,是不是这样的,二级箱和三级箱里面配漏电保护器,而一级箱里面配空气开关呐!一级箱里面不用装漏电保护吧!呵呵,我是这样想的,还请多多指教!
回复
知乎圆桌
2012年12月29日 20:48:21
28楼


8.2.8 漏电保护器应装设在 总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧, 且不得用于启动电气设备的操作

此条规定开关箱不得作为启动电气设备操作,所以个人认为按照规范来说自带控制箱不能作为三级箱。
回复
gytxgzs
2012年12月30日 10:32:16
29楼


你的理解有误!!!

首先,设备自带的配电箱虽然安装了漏电断路器,启动电气设备却是用交流接触器来启动的,可不是用漏电保护器来启动的,违反了那一条???


其次,你又在哪里看见路桥施工的现场是用漏电断路器直接启动设备的?这本身是违反规范的!!!

再次,以西筑厂生产的H4000型拌合楼为例,功率960KW,设备自带配电箱分四路380V进线,如果说设备自带配电箱不能等同三级电箱,那你有如何满足三级配电的规定,同时又如何满足三级电箱与设备3米距离的规定???

最后在问一下,设备自带电箱那又是属于几级配电呢????
回复
gytxgzs
2012年12月30日 10:36:36
30楼
晕啊,要搞清楚,讲的是漏电断路器不得启动设备。

[ 本帖最后由 gytxgzs 于 2012-12-30 11:14 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年12月30日 12:59:18
31楼
是的,争论是对事不对人,大家都在争论中共同进步,有些观点只有在辩论中才能更加明确!

-------握手!!!

相互探讨,共同进步!!!
回复

相关推荐

APP内打开