施工现场的塔吊、物料提升机等设备用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月23日 13:18:59
只看楼主

临时用电有三级配电说法,总配电箱-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。

临时用电有三级配电说法,总配电箱-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。
免费打赏
muyuyao
2012年12月30日 13:17:56
32楼
首先,设备自带的配电箱虽然安装了漏电断路器,启动电气设备却是用交流接触器来启动的,可不是用漏电保护器来启动的,违反了那一条???


其次,你又在哪里看见路桥施工的现场是用漏电断路器直接启动设备的?这本身是违反规范的!!!

---------难道编规范的人就不知道“不可能用漏电断路器直接启动设备”???!!!难道你认为规范条文那么写就没有任何道理了???!!!原文是说“不能用于启动操作”,难道你实际启动操作时不需要合此漏保吗???!!!既然合了,你难道说这不是启动操作过程中的一个环节吗???!!!


退一步:如果某一设备起动箱内有断路器、漏电保护器、接触器、按钮、指示灯,你能说完成启动功能的只有接触器,与断路器、漏电保护器没有关系吗???!!!

故我认为: 规范之所以有此规定,就是为了杜绝某些人有拿设备操作箱冒充临电三级操作箱的幻想!!!

再次,以西筑厂生产的H4000型拌合楼为例,功率960KW,设备自带配电箱分四路380V进线,如果说设备自带配电箱不能等同三级电箱,那你有如何满足三级配电的规定,同时又如何满足三级电箱与设备3米距离的规定???

--------你所说的这些路桥施工的大功率电气设备都非常少见,我的确没有见过!!!

960KW的搅拌楼,还往施工临电规范上套,太夸张、牵强了吧!!!!!!
我早说过了,不要太局限于那个距离要求!!!普通施工现场有时也会超过3米的!!! 关键是首先要有设备三级操作箱,其次操作箱内的配置要符合临电规范要求!!!

最后在问一下,设备自带电箱那又是属于几级配电呢????
-------不属于临电规范所要求的、最基本的底线要求的三级中任何一级配电箱!!!

只能是设备启动控制箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-9 12:31 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年12月30日 13:28:53
33楼
你在看看GB50194-93《建设工程施工现场临时用电安全规范》第4.1.1条

TT系统是可以使用的!!!

---------93年的GB50194-93《建设工程施工现场临时用电安全规范》怎能与2005年的JGJ46-2005临电规范同日而语???!!!
回复
muyuyao
2012年12月30日 13:45:30
34楼


-----1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施 施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。

该960KW沥青搅拌站与具体的路桥施工现场不在一起吧,危险程度比施工现场好了不知多少倍,何苦自寻烦恼,非要套JGJ46-2005临电规范的要求呢???!!!

要知道:临电规范比正规房建工程的电气验收规范要严格很多倍!!!之所以严格,是因为适应施工现场的复杂特性、危险特性而提高了用电的安全保护要求!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-30 14:21 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年12月30日 13:47:37
35楼
晕啊,要搞清楚,讲的是漏电断路器不得启动设备。

--------我认为你的确有点走火入魔,有点晕了!!!

请看一看我提供的附件!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-30 13:57 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年12月30日 14:21:07
36楼
请上传几张水上平台作业、高边坡桩基作业冲桩机三级电箱与冲桩机的距离照片学习一下,特别是在水上平台护筒搭设作业时,振动锤三级电箱是如何布置的图片。

-------我在乌鲁木齐,还真没见过你所说的这些!!!

不妨发些照片上来,并配些介绍!!!
回复
gytxgzs
2012年12月31日 10:40:34
37楼

看样子你只是“评论家”,根本不了解公路施工,难道公路施工不是建筑施工吗?

按照你的思维,沥青搅拌站不属于施工现场,那么,公路施工的预制场也不属于施工现场、钢筋加工厂也不属于施工现场!!!
回复
gytxgzs
2012年12月31日 10:50:56
38楼

GB是国标,JGJ是行标,下位法要服从上位法

制定规范的目的是大家都能执行,规范的标准也是随着科学技术的进步、经济水平的发展逐步提高的,如果制订的规范执行不了,那还有什么意义?JGJ46-2005临电规范也只有黑体字才是强制执行标准!

建议你学习下任元会老先生的讲座: http://video.zhulong.com/play700859.html
回复
gytxgzs
2012年12月31日 10:57:51
39楼
引用:辖区内的路桥工程非常多,临电均惨不忍睹!!!

关键是没有专业技术管理人员!!!

电工不但数量少,素质也比房建工程的差!!!

大多“一瓶子不满,半瓶子咣当”!!!!!!

那对这一块的临电管理,你又是如何管的呢?
回复
gytxgzs
2012年12月31日 11:17:16
40楼
一个路桥施工点的三级配电系统图片,第一级配电是箱变、第二级是电杆架空线路引下的配电箱、第三级就是冲桩机本身自带的配电箱
回复
gytxgzs
2012年12月31日 11:23:19
41楼
路桥施工钢筋加工场的施工用电
回复

相关推荐

APP内打开