请教各位高手,在变压器高压侧加入400V电压做变比测试,电压比平衡,但电流不平衡,不知是什么原因?
请教各位高手,在变压器高压侧加入400V电压做变比测试,电压比平衡,但电流不平衡,不知是什么原因?
2楼
变比测试必须用单相电源才准确,
不知道 你用的什么仪器 不好回答
双电压表法?
双臂电桥?电阻的还是感应的?
回复
3楼
10KV/0.4KV电力变压器,大多数是三柱铁芯的磁路,每相各占一柱,但在磁路上(假设中间柱为B相)B与A、C都有较宽的通路,但A与C之间且必须通过B共用的路径,所以,空载时,B的电流会小些。
回复
4楼
补充一下,变压器做过绝缘耐压跟直流电阻测试,都合格,但送电时高压柜跳闸,过流跟速断信号都弹出,然后我们在变压器高压侧加上400V电压,低压侧电压为15。7V,三相都平衡,然后在高压侧量电流A相为0,B,C相为0。9安,是不是变压器内部接线有误或极性反了。变压器为干变。
回复
5楼
1;你高压侧的 过流保护是不是 没躲过合闸励磁冲击电流
2:你在高压侧加400V算什么试验?
建议你认真做个空载试验看看, 来验证下是否有匝间短路
估计你第一种可能性大