10KV两路进线送进来 用相序表测得为反转 但是在母联柜核相两侧一直可以并列,改进线比较麻烦想就这么用 下面还有变压器 高压电机,请问有哪些方面的影响?
10KV两路进线送进来 用相序表测得为反转 但是在母联柜核相两侧一直可以并列,改进线比较麻烦想就这么用 下面还有变压器 高压电机,请问有哪些方面的影响?
2楼
没人啊 顶一下
回复
3楼
二进线能并列,相序表没是反相,二个都反相,就没有关系,一直用着好了。
楼主认为是反相(不好),只能说明你的“相序表是反的”!
回复
4楼
哈 我也考虑过这种可能性
回复
5楼
10kV母线正相序、反相序问题都不大,母联两侧保证一致就可以了。另外要做电动机的正反转试验,必须保证电动机正转。
回复