抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗闲言少叙,这个是加强框架结构嵌固端处柱底的,条文说明有讲问题是嵌固在基础时候计算基础时候,传给基础的弯矩是否要放大,因为JCCAD有这个放大选项菜单,个人观点,此处仅仅是加强柱根,计算基础,没必要放大后传给基础,不知大家那里怎么理解的
抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗
闲言少叙,这个是加强框架结构嵌固端处柱底的,条文说明有讲
问题是嵌固在基础时候计算基础时候,传给基础的弯矩是否要放大,因为JCCAD有这个放大选项菜单,个人观点,此处仅仅是加强柱根,计算基础,没必要放大后传给基础,不知大家那里怎么理解的
12楼
同求解,望高手指点指点,这个问题一直很苦恼
回复
13楼
我的观点是,基础算抗震的时候需要考虑这个,基础不算抗震的时候,这个不需要考虑
回复
14楼
但是,李国胜老师在——简明高层钢筋混凝土结构设计手册(第二版)中的第6页有个17款——17,地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应,当上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大时,相邻基础结构及上部结构嵌固部位的地下室结构,应考虑弯矩增大得的作用。
如何理解,很是纠结~~
江湖上的做法,似乎只要满足地基基础规范的8.4.17条就可以了。
回复
15楼
不考虑对基础的影响
回复