抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗闲言少叙,这个是加强框架结构嵌固端处柱底的,条文说明有讲问题是嵌固在基础时候计算基础时候,传给基础的弯矩是否要放大,因为JCCAD有这个放大选项菜单,个人观点,此处仅仅是加强柱根,计算基础,没必要放大后传给基础,不知大家那里怎么理解的
抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大要传给基础吗
闲言少叙,这个是加强框架结构嵌固端处柱底的,条文说明有讲
问题是嵌固在基础时候计算基础时候,传给基础的弯矩是否要放大,因为JCCAD有这个放大选项菜单,个人观点,此处仅仅是加强柱根,计算基础,没必要放大后传给基础,不知大家那里怎么理解的
2楼
窃以为地基基础需要抗震验算的结构考虑
回复
3楼
就对抗规这条,你回答的好像不是这条啊,呵呵
回复
4楼
是太简单了还是大家忽视了这个问题呢
回复
5楼
就对抗规这条,你回答的好像不是这条啊,呵呵
回复
6楼
一般不考虑对基础的影响。
回复
7楼
抗规6.2.3框架结构嵌固端柱底弯矩放大系数依然属于强柱弱梁的设计概念范畴,不需要传给基础。
回复
8楼
不需要传给基础。只要把自身配筋算够了就可以了。
回复
9楼
那基础里面有个柱底弯矩放大传给基础的菜单,这个菜单是多余的吧
回复
10楼
同求解,望高手指点指点,这个问题一直很苦恼
回复
11楼
不是多余的,具体可看地基规范8.4.17条,抗规4.2.1条和6.2.3条的规定及其相关的条文说明!
回复