各位专家,130模块机排气压力过高故障,是什么原因?求解答
各位专家,130模块机排气压力过高故障,是什么原因?求解答
2楼
数码集控,准确高效
机组采用的压缩机、水泵、制冷系统配件、电控元件均为国内外著名公司的产品。控制准确,性能可靠、控制器操作界面友好,用户可以随时了解机组运行情况。机组自动化程度高,功能齐全,能实现机组启停程序管理,定时控制、故障报警及故障自我诊断功能,同时可配备RS485/RS232通讯接口(选配),方便用户实现机组的机种监控和远程监控。
www.dzafl.com
www.dzafl.net
回复
3楼
什么牌子的 。。。
回复
4楼
这说的也太笼统了,,能否详细一些。
回复
5楼
节能低碳环保德州艾富莱中央空调主机末端0534-2555880诚招代理商欢迎参观公司
回复
6楼
排气侧压力过高也就是说的系统高压故障,可能是冷凝器脏堵,也可能是系统脏堵,等好多原因,这要系统检查的
回复
7楼
排气压力过高的原因实在太多了
没有现象没有数据,根本没办法给出意见
回复
8楼
谢谢各位,厂家人说是天气太冷。我在河南洛阳,最冷也就-5、6度。这样空调就会报故障码?还有就是130kw模块机带800m2空间能行不?冬天室内温度通常能达多少度?
回复
9楼
既然厂家说天气太冷,那么该型机组的适用温度范围是多少厂家有没有给出资料?
或者产品样本上标的是多少?
回复
10楼
mwwluck 发表于 2013-1-7 12:17 谢谢各位,厂家人说是天气太冷。我在河南洛阳,最冷也就-5、6度。这样空调就会报故障码?还有就是130kw模块 …天气冷跟主机报高压没有直接关系吧,就今年的天气和湿度最好加电辅助
回复