建筑和设备专业经常层高净空有要求,那么结构梁高度往往有所限制。 现在的建筑很多都是底层商业,上面住宅的形式,有一层是转换层。 为了这层要做转换梁,只能不断加梁宽,扁的转换梁就出现了。 能扁到什么程度,有没有个宽高比限值,规范没说过。———————————————————— 《抗震规范2010版》6.3.1条: 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;
现在的建筑很多都是底层商业,上面住宅的形式,有一层是转换层。
为了这层要做转换梁,只能不断加梁宽,扁的转换梁就出现了。
能扁到什么程度,有没有个宽高比限值,规范没说过。
————————————————————
《抗震规范2010版》6.3.1条:
梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1 截面宽度不宜小于200mm;
2 截面高宽比不宜大于4;
3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
——————————————————
《高规2010版》10.2.8 转换梁设计尚应符合下列规定:
1 转换梁与转换柱截面中线宜重合。
2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。
————————————————————————————————————————————————
一种是对框架梁,一种是对转换梁的高度有所要求
希望大家讨论下