【深度探讨】关于宽扁梁到底能扁到什么程度?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2012年12月20日 10:28:30
只看楼主

建筑和设备专业经常层高净空有要求,那么结构梁高度往往有所限制。 现在的建筑很多都是底层商业,上面住宅的形式,有一层是转换层。 为了这层要做转换梁,只能不断加梁宽,扁的转换梁就出现了。 能扁到什么程度,有没有个宽高比限值,规范没说过。———————————————————— 《抗震规范2010版》6.3.1条: 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;

建筑和设备专业经常层高净空有要求,那么结构梁高度往往有所限制。
现在的建筑很多都是底层商业,上面住宅的形式,有一层是转换层。
为了这层要做转换梁,只能不断加梁宽,扁的转换梁就出现了。
能扁到什么程度,有没有个宽高比限值,规范没说过。

————————————————————
《抗震规范2010版》6.3.1条:
梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1 截面宽度不宜小于200mm;
2 截面高宽比不宜大于4;
3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
——————————————————
《高规2010版》10.2.8 转换梁设计尚应符合下列规定:
1 转换梁与转换柱截面中线宜重合。
2 转换梁截面高度不宜小于计算跨度的1/8。托柱转换梁截面宽度不应小于其上所托柱在梁宽方向的截面宽度。框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,且不宜小于其上墙体截面厚度的2倍和400mm的较大值。
————————————————————————————————————————————————
一种是对框架梁,一种是对转换梁的高度有所要求
希望大家讨论下
免费打赏
洛听雨
2012年12月21日 11:02:24
2楼
比如 1800宽*800高的梁。
很别扭,但是又没有规范说过不能
回复
hyp1962
2012年12月22日 18:52:28
3楼
对于框架梁而言,通常意义上的宽扁梁是指梁的高度仍在可以考虑梁板分开计算的范围内(既可以忽略板向柱的荷载传递),但为了避免梁超筋或配筋过大而将梁的宽度加大的情况。
当宽扁梁的梁高较小而不可以考虑梁板分开计算的范围时(既不可以忽略板向柱的荷载传递),这时的结构体系已经属于无梁楼盖的范畴,这种结构体系在地震区是要受到严格限制的。
当然,在规范上没有对二者做出明确的划分,但应该明白规范不可能包罗万象,重要的是做为结构设计者必须有清楚的结构概念。
回复
suntongtz
2012年12月25日 09:42:43
4楼
这个帖子好,不要淹没,期待大神解答
回复
煮鹤小生
2012年12月25日 10:02:59
5楼


同意
回复
y369770836
2012年12月25日 10:50:05
6楼

是什么意思呀。我怎么没有看明白呀。为什么要非开计算呢
回复
al1965al
2012年12月25日 11:09:38
7楼
宽扁梁要双向设置,在转换层不大好用。
回复
qq727754462
2012年12月25日 11:10:14
8楼
没什么是不能做的,关键是谁来建立标准
回复
xinrenwang
2012年12月25日 11:38:31
9楼

厉害啊。
回复
我本平凡
2012年12月25日 11:39:17
10楼
回复
libaotian20
2012年12月25日 12:44:19
11楼
顶起~~~~很不错的问题啊
回复