谁知道避雷针的高度与保护范围是什么关系
dragon_wjf
dragon_wjf Lv.2
2004年11月05日 15:30:33
来自于防雷减灾
只看楼主

哪位大虾知道避雷针的高度与保护范围是什么关系,避雷针除了避雷之外据说还有引雷的功能,也就是说在它附近且它保护不了的范围被雷击的几率会上升,真有这会事吗?

哪位大虾知道避雷针的高度与保护范围是什么关系,避雷针除了避雷之外据说还有引雷的功能,也就是说在它附近且它保护不了的范围被雷击的几率会上升,真有这会事吗?
免费打赏
jian_nor5201212
2004年11月07日 19:28:22
2楼
我最近看了一下防雷的书,好像是滚球法,大该范围是对称的圆锥体吧,那有公式算的,我的书不在身边,建议你去翻翻书,出了保护范围,当然由雷引起过电压的机率就很高啦。
回复
fmyzds
2004年11月12日 12:27:58
3楼
你可以参照一下《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中的附录四,利用滚球法确定接闪器的保护范围。避雷针避雷的原理有二,其一是将建筑物本身受感应后携带的电荷,通过避雷针释放到大气中;其二是将带电云层中的大量电荷通过避雷针及其他接地装置导入大地。
回复
caibingchen
2004年11月14日 01:25:55
4楼
想象一下,一根棒子立在地上高度与避雷针一样,一个球压过来靠在棒子上,球与棒子之间的空隙就是保护范围,球绕棒子转一圈,又怎样???
回复
蓝箭
2004年11月14日 16:37:55
5楼
回复
家辉
2004年11月14日 22:37:37
6楼
目前只能按滚球法计算,那些厂家样本提供的保护区域,目前还没规范作为依据的。
回复
lj86627
2009年09月02日 16:39:08
7楼
见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94,算法挺详细