1层商铺,最大的商铺面积100平米左右,2~11层为住宅的室内外消防用水量怎么确定?是按照商住楼确定吗?室内20,室外20?还是按照“其他民用建筑”按体积确定?室内15,室外25?(体积大于10000立方,小于50000立方)或者两个都不对?请高人赐教

1层商铺,最大的商铺面积100平米左右,2~11层为住宅的室内外消防用水量怎么确定?是按照商住楼确定吗?室内20,室外20?还是按照“其他民用建筑”按体积确定?室内15,室外25?(体积大于10000立方,小于50000立方)
或者两个都不对?请高人赐教
免费打赏
applan
2007年08月24日 14:04:21
2楼

请先说清楚1层每个商铺的商铺面积
回复
zijian.g
2007年08月24日 14:55:12
3楼
最大一个商铺100平米左右
回复
applan
2007年08月24日 15:28:21
4楼

那就按11层普通住宅来对待!
回复
liuxbdy
2007年08月27日 09:58:26
5楼
建筑定性为高层普通住宅,高度小于50米,水量室内10,室外15。
回复
zijian.g
2007年08月27日 14:10:08
6楼
不会吧?完了,没感跟师傅争,我本来也觉得是该按10,15普通住宅确定的,后来听师傅的改了,室内15,室外30,按照其他类型建筑做的.体积大于50000.图都交了,下次注意了
多谢各位前辈!
回复