现场临时用电 分配电箱PE线接地数量疑惑
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月14日 14:22:46
只看楼主

这张图是摘自网络: 分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。 照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。

这张图是摘自网络:
5.jpg



分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。

照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。

5.jpg

免费打赏
chengyg1985
2012年12月17日 17:05:04
12楼

顶下。许多人只注意规范,都不看下这是临时用电
回复
d00154615
2012年12月17日 19:17:19
13楼
JGJ46有说明,见5.3
回复
muyuyao
2012年12月18日 02:22:31
14楼



-----谢谢了!!!

我之前怎么没有注意到!!!

5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

5.3.3 本条是保证TN-S系统不被改变的又一补充规定。

5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

5.3.4 本条依据现行国家标准《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装 第54章:接地配置和保护导体》GB 16895.3(即国际电工委员会标准IEC 364--5—54:1980)要求,按照现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16而作的规定。其中,用作人工接地体材料的最小规格尺寸为:角钢板厚不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,圆钢直径不小于4mm;不得采用螺纹钢的规定主要是因其难于与土壤紧密接触、接地电阻不稳定之故。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 10:33 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年12月18日 10:40:26
15楼
根据5.3条,不光是临电二级箱,所有临电箱(至少三级)PE排的接地连接线均应至少两条,且连接在接地体的不同部位!!!

这似乎不好实现:接地体为钢管、角钢、圆钢等材料,并不是从其引出的接地扁钢!!!

按规范,接地体顶端均在地面以下!!!

接地连接线与地面以下的接地体进行连接,非常不可靠,还极易被破坏!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 10:45 编辑 ]
回复
yuiopll
2012年12月18日 14:33:20
16楼
用扁钢怎么能打入地下6米,用圆钢打入地下2-4米就行了
回复
lenomchen
2012年12月20日 13:18:36
17楼
主电源加个漏电开关就行了,只是临时用,谁会管你
回复
muyuyao
2012年12月21日 12:41:18
18楼
主电源加个漏电开关就行了,只是临时用,谁会管你

--------临电规范比正规房建电气验收规范要严格得多得多!!!

监理公司会管!!!

各个建设工程安全监督站更会管!!!

否则,安全前提条件审查、各阶段安全达标均无法通过!!!

没有安全监督站的认可,质量监督站是不允许施工的!!!

您是搞施工的吗???!!!

临电是相对于正规房建电气安装而言的,并不是临时、随便用一下就可以的!!!
回复