这张图是摘自网络: 分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。 照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。
这张图是摘自网络:
分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。
照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。
2楼
PE线接到分配电箱二根的定义:一根是现场接地装置引到分配电箱,另一根是电源电缆中的PE芯线。
接地装置一般不限结构(做法),只在机械强度上有不易断开和接地电阻值的要求。
“扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米”的说法不妥,如是这样,则地下1~4米?且是扁钢;从GB50169-2006中规定的地下垂直接地极都是不小于∠50X5X2500的镀锌角钢,顶端离地面不小于500mm。
回复
3楼
分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极
--------应是到“地面上的接地装置引出扁钢”!!!
(接地极用扁钢),
--------接地极肯定不应该用接地扁钢!!!扁钢仅仅是其引出线!!!
2.1.9 接地体 earth lead:埋人地中并直接与大地接触的金属导体。
2.1.10 人工接地体 manual grounding:人工埋入地中的接地体。
2.1.11 自然接地体 natural grounding:施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。
2.1.12 接地线 ground line:连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。
2.1.13 接地装置 grounding device:接地体和接地线的总和。
4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。
--------扁钢不能用作接地极,应用钢管、角钢或圆钢!!!
6M和2-5米怪吓人的!!!请楼主校正!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 15:33 编辑 ]
回复
4楼
施工临电中,似乎没有"接地线不得少于两根”的要求!!!
正规房建工程,电气验收规范中倒的确有此规定,但电气设计规范中没有!!!
规范中的矛盾,造成混乱,故此项不被大家重视!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 02:23 编辑 ]
回复
5楼
照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。
-------完全无此必要!!!
临电规范中根本无此要求!!!
回复
6楼
二楼说的比较清楚。
回复
7楼
施工现场的做法一般不是这样的,一般主要是和建筑主体的接地系统相连接,采用圆钢焊接的做法引至接地系统及临电总箱。
回复
8楼
好,学习了。谢谢
回复
9楼
接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中得定义
接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体叫接地线,这个设置2根或多根,对我们来说是有利的,万一断了一根,这个等电位连接带还是管用的。即地下到地上用的是两根,在地下有两个或多个点。
等电位连接带到配电箱里,一根就可以了。
另外,接地装置到等电位带之间应大于150平方毫米,等电位连接带到配电箱柜的PE排,最少也要16平方毫米或相线的一半,或规范的其他规定
回复
10楼
回复
11楼
GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
27 建筑物等电位联结
27.1 主控项目
27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;
但该规范不适用于施工临电!!!
回复