请教:关于临时支座设置的疑问
xiaovdushu2
2012年12月14日 10:49:20
来自于桥梁工程
只看楼主

我想问 连续端设置的临时支座比永久支座高,伸缩端落在永久支座上,转化为连续体系后连续端落在永久支座上,那不是变成了不均匀沉降吗?

我想问 连续端设置的临时支座比永久支座高,伸缩端落在永久支座上,转化为连续体系后连续端落在永久支座上,那不是变成了不均匀沉降吗?
免费打赏
旭日东升
2012年12月14日 11:18:29
2楼

你还真的不了解简直变连续的过程。当预制的梁板架设上去后,首先放在临时制作上,这个时候,梁板之间相互都没有联系,当简直变连续时,在永久支座平面及周围装模、扎钢筋、浇筑混凝土。当混凝土达到一定强度,就可以拆模(有预应力的就可以张拉预应力),再去掉临时支座。原来接头处所浇筑的混凝土本来就与永久支座之间是无缝接触,也不存在产生构造上的沉降,只有力学上的一点沉降(受力体系转换),而这种沉降和受力变化已经在设计中考虑了。
回复
猎鹰007
2012年12月14日 11:53:00
3楼
楼主都施工工艺还是不了解啊
回复
xiaovdushu2
2012年12月14日 12:59:13
4楼
那请问连续端的调平块是接头处浇筑混凝土时才一并浇筑的吗?
回复
旭日东升
2012年12月14日 13:24:06
5楼

在永久支座安装好了(支座顶面应当是完全水平的),至于梁板的调平问题,在当模板安装完后,在永久支座顶面放一块带焊接有钢筋的钢板(为了锚固用),只要在支座周围堵住不漏混凝土水泥浆就行了,现浇混凝土时自然就调整过来了。看示意图。
回复
jsdxg124
2012年12月15日 21:06:52
6楼
理论上,临时支座和其相应的永久支座是需要在同一标高上的

高出永久支座,那是标高没控制好。

现浇部分一般是不会考虑调平块的问题的,

因为在浇筑的过程中,现浇的梁体要求是永久支座完全接触的,

无需另外调平。
回复

相关推荐

APP内打开