现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。
现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。
2楼
属于附设变电所吧,如果是整体建筑的话就另说了!
回复
4楼
不是单独的变压器室嘛,。。。。
回复
5楼
不超过10kV的变压器室可以的 就是要做特殊处理
回复
6楼
“变压器室与甲类车间在同一个建筑物内”,既共了屋顶,还有门相通,只能算内附鸟
回复
7楼
变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定
回复
8楼
建筑设计防火规范GB50016-2005:
3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。
乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
回复
9楼
甲类厂房最好不要在设变配电室
回复
10楼
回复
11楼
不超过10kV的变压器室可以的 就是要做特殊处理
回复
12楼
实际上是可以的,但是在厂房里面不行,可以共墙的,其实一般都不能这么做。
除非平面布置只能这样了,搞设计还是稳妥点,别违背了大的强条。
这个甲类厂房还要看有没有爆炸可能,如果没有就是单纯的火宅环境了!
回复