现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。
现在有一个甲类车间,变压器室与甲类车间在同一个建筑物内,门朝屋外开,与生产车间之间还有一个整流柜间,是不是这个变压器室就算是设置在厂房内的了?菜鸟一个,请教各位前辈。
13楼
回复
14楼
以前也有类似疑问,建筑专业的意思是高防火墙,防火门就OK了
回复
15楼
可以一面贴邻建造,是指的公用一面墙体么
回复
16楼
学习鸟········
回复
17楼
可以贴邻建造,中间用防火墙隔开,不能开任何门窗孔洞,所以你的桥架管路都要从室外绕
回复
18楼
14.1.4 10kV以上的露天变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的变配电间与易燃油品泵房(棚)相毗邻时,应符合下列规定:
1 隔墙应为非燃烧材料建造的实体墙。与配电间无关的管道,不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞,应用非燃烧材料严密填实。
2 变配电间的门窗应向外开。其门窗应设在泵房的爆炸危险区域以外,如窗设在爆炸危险区以内,应设密闭固定窗。
3 配电间的地坪应高于油泵房室外地坪0.6m。
供你参考!
回复
19楼
规范规定只可一面贴临,所以这个变电所(不仅仅是变压器室)部分就要凸出在整个建筑物外,属于附设式。车间内变电所是不允许的,因为至少有两面墙与车间贴临。
回复
20楼
这个说的很对啊
首先要满足建筑防火规范的要求,其次要满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92》的规定,变电所、配电室、控制室不能在爆炸区域之内。
[
本帖最后由 liht319 于 2012-12-26 13:37 编辑 ]
回复