随着社会发展人们对生活与工作环境的要求不断提高,房屋工程设计与建造加速向“高、大、难”奔跑的趋势强劲,时下很难看到成片的多层住宅小区或商业区。现时的房屋工程单体面积少则数万平方米,多则数十万平方米已是常态。为了减少单层混凝土结构面积超大引起的材料收缩变形或楼层突变部位沉降存在差异,设计文件一般采用后浇带的形式解决,而主楼与裙房不能同时施工常常以设置施工缝的形式解决沉降与收缩变形。经对本市在建工程后浇带与施工缝的施工质量抽查,普遍存在下列质量问题,施工现场建设各方应高度重视,从施工方案上着手加强质量控制,消除质量隐患。

1、 后浇带与施工缝部位模板支承在同层拆模时一并被拆除,虽架设了临时支撑,但梁板结构的变形已无法恢复。
2、 后浇带补强在结构施工说明中不够详细,施工单位在施工图交底时未向设计人员提出施工的具体做法,在实施中也未执行苏G01=2003《建筑结构常用节点图集》,后浇带部位梁板受力钢筋漏设置补强钢筋或仅设置板补强筋而漏设梁补强筋。
3、 梁板钢筋绑扎跳丝严重,钢筋分布不均匀,上下排钢筋保护层厚度控制差,尤其是上排钢筋保护层厚度达50mm左右,减小了构件截面;后浇带两侧施工缝处未架设钢筋网片增铺钢丝网或钢板网,确保施工缝部位混凝土浇筑密实。
4、 后浇带部位钢筋受后续施工影响弯曲变形,未在该部位覆盖多层板加以保护。
二、 对策
1、 施工单位应坚持重要工序施工前方案先行,用施工技术来保证施工质量;总监理工程师应按程序对施工单位报送的施工方案认真审核,确保方案可行。
2、 施工、监理单位现场机构应加强施工图交底和会审工作,确保在施工前解决施工图中存在的设计缺陷。
3、 施工、监理单位严格按质量管理制度的要求,建立质量保证体系并确保其正常运行,通过过程控制和质量终检把关,使每一个分项、分部工程的质量都在受控状态,工程质量达到预期目标。