菜鸟请教关于周期比超限,位移比超限的问题
蓝色骨头
蓝色骨头 Lv.12
2012年12月11日 21:57:34
只看楼主

9层框架结构,小户型住宅,大概如图所示。周期比超限,而且前三个也不在(0.05—0.1)n的范围内。周期比超限,我就把结构边梁尺寸加大了,可是还是不行。位移比其中有超过1.2的,我就改成了考虑双向地震,然后再怎么做啊?前8层除了柱子截面不一样,构件都一样。第九层是电梯机房。周期比和位移比应该如何调整啊?

QQ截图20121211215233.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhbq
2012年12月19日 19:38:04
12楼
周期比控制什么? 如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性   周期比不满足要求,如何调整?一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。周期比不满足要求说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,总的调整原则是加强结构外圈刚度,削弱结构内筒刚度。   验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。   多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。   体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。   当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。
回复
無畏
2012年12月19日 20:16:53
13楼
感觉这个柱网怪怪的,估计是受建筑平面的限制
回复
蓝色骨头
2012年12月20日 11:14:23
14楼
7度区,0.15g
回复
anpingjun
2012年12月21日 10:58:03
15楼
新手,学习了