9层框架结构,小户型住宅,大概如图所示。周期比超限,而且前三个也不在(0.05—0.1)n的范围内。周期比超限,我就把结构边梁尺寸加大了,可是还是不行。位移比其中有超过1.2的,我就改成了考虑双向地震,然后再怎么做啊?前8层除了柱子截面不一样,构件都一样。第九层是电梯机房。周期比和位移比应该如何调整啊?
结构选型错误,可改异形框架,否则应增设混凝土墙,做成少墙框架,控制轴压比节约材料不可盲目加大梁柱截面
[
本帖最后由 jszxwsw 于 2012-12-12 03:02 编辑 ]
回复
4楼
非得选框架的话,周边柱特别是角柱明显比里面的中柱小很多。应加大角柱和边柱,减小中柱
回复
5楼
几度区啊,扭转这么厉害,不行就加大角柱截面,再不行就增加剪力墙,做成框剪
回复
6楼
左右 两边
红色的地方在加个柱子
然后绿色的地方梁高在加大 周期比 就应该能过了
你中间都是四根柱子
而边跨只有三根柱子
所以边跨刚度远小于中间刚度 照成抗扭刚度远远不足导致的。
另外 一般高层住宅 7度区都宜做出框剪
因为框剪结构的框架轴压比控制位0.9 相比于二级框架的0.75 更好的控制柱截面。而且三级框架相对于二级框架也能省不少钱。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-12-15 15:31 编辑 ]
回复
7楼
学习了
回复
8楼
问题成功解决,多谢指导
回复
9楼
再提一点,角柱一定要比中柱大或者和中柱的截面一样么?按照竖向荷载传力估算的角柱面积比中柱的小,我乘了一个系数加大了一点之后,角柱轴压比不超限,各方面还算合理。而且施工的时候角柱全长加密。我请教别人的时候说我这个角柱不合适……应该是怎样的?
回复
10楼
一、位移角也不够 二、柱子不要做正方形的
回复
11楼
中柱太大了,整个结构中间刚度较大。如果真是轴压比控制要做这么大的柱,楼主应该加大混凝土标号,另外超过24米时,结构四角增设剪力墙可以迅速减小位移,光增加柱截面是不经济的。另外,电梯的小柱中间也可以考虑做成剪力墙,小柱作为剪力墙的边框,不然这个结构看着挺悬的。
回复