发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?
发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器
停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?
23楼
断了吧。。 麻烦
回复
24楼
我在的厂就是连在一起的。用了十多年。好的没事。只是零线连在一起。相线断开的。
回复
25楼
我觉得还是有安全隐患的
回复
26楼
学习
回复
27楼
回复
28楼
一般油机和变压器之间,变压器和变压器之间都有很严格的一次和二次联锁互锁功能的,应该都排除了这些隐患的哈。不必担心。
回复
29楼
还是不可靠的,同时用时感觉不到异常,但如果在发电时2号变停电了,你的零线又是在末端连在一起 ,零线上的不平衡电流会不会流向2号变呢。你的接地还是有电阻的,只要求控制在4欧,会不会在2号变高压侧产生高电压呢?无法保证
回复
30楼
还是断开好些
回复