不知道各位设计师在做过的设计中有没有这样的经历,在设计变压器容量和进户电缆时,是按计算公式标准计算得出的,可到了施工方或是甲方那里,总会打电话过来,说变压器容量和进户电缆是不是选大了,要求下调。我总是很郁闷 ,明明是计算得出的,为什么总有人说选大了呢。
不知道各位设计师在做过的设计中有没有这样的经历,在设计变压器容量和进户电缆时,是按计算公式标准计算得出的,可到了施工方或是甲方那里,总会打电话过来,说变压器容量和进户电缆是不是选大了,要求下调。我总是很郁闷 ,明明是计算得出的,为什么总有人说选大了呢。
2楼
计算得出的,为什么“总有人说选大了”?
1、业主想省钱,总是往小里考虑,且不知道保护需要和规范要求;
2、设计计算时找错系数,确实有点大。
回复
3楼
可以这么理解,一般设计按照规范进行计算,在适当留个裕度,在业主那里可能就大了。
回复
4楼
下次你设计的比计算的大一号,业主说了你就给减一号下来
回复
5楼
区管说的很对,特别是施工方,签合同之前嫌你标的小,签合同之后嫌你弄的大,都是利益在左右。
回复
6楼
楼上说的在理。
回复
7楼
1、设计方本身指标选的就大。
2、大多数设计人员用计算功率除以80%左右的负载率选变压器,甚至一些国标图集也是这么做的,这样选出的变压器怎么能不大?从基本的概念上就错了
回复