请教住宅顶层采暖直连设备调试问题
花开万年
2012年12月09日 21:34:44
来自于采暖供热
只看楼主

一栋18层住宅,1层至6层为市政直供,7层至18层采用采暖直连设备,即7-18层供水通过水泵加压,回水通过加压阀组(包括一个减压阀和一个平衡阀)减压至市政热力外网回水压力,去年供暖挺好的,但今年市政热力供回水压力发生变化,出现一个问题: 即18层住户室内温度不好,在将减压阀调至比外网回水压力稍大的情况下,调整平衡阀开关度来调压差(保证流量),开度大,但流量大,18层出现大量气体。开度小,流量小,18层不循环。调到适量位置,18层气小,但效果没有其它层好。

一栋18层住宅,1层至6层为市政直供,7层至18层采用采暖直连设备,即7-18层供水通过水泵加压,回水通过加压阀组(包括一个减压阀和一个平衡阀)减压至市政热力外网回水压力,去年供暖挺好的,但今年市政热力供回水压力发生变化,出现一个问题:
即18层住户室内温度不好,在将减压阀调至比外网回水压力稍大的情况下,调整平衡阀开关度来调压差(保证流量),开度大,但流量大,18层出现大量气体。开度小,流量小,18层不循环。调到适量位置,18层气小,但效果没有其它层好。
请各位高手指导一下下。