【请教】这样施工合理吗?
my_new_life2013
2012年12月06日 14:03:16
来自于建筑施工
只看楼主

五层框架结构,主体完工后才开始砌筑砖砌体一层是240厚水泥标砖,其他为190厚水泥空心砖,没有预埋构造柱,如图,这种做法行吗?

五层框架结构,主体完工后才开始砌筑砖砌体一层是240厚水泥标砖,其他为190厚水泥空心砖,没有预埋构造柱,如图,这种做法行吗?

IMAG0185.jpg


IMAG0188.jpg

免费打赏
无间道
2012年12月06日 14:09:19
2楼
构造柱应该是连续的。连不到这样的问题你们都不知道,那你们还敢施工?
回复
helloworld23
2012年12月06日 16:48:37
3楼
本人销售品茗正版各类软件及海迈造价软件,有需要的工程师们,可以加qq:1469141079
回复
ljq1978
2012年12月06日 17:31:18
4楼
问题还是有的,
回复
gzlishuo
2012年12月06日 17:46:42
5楼
回复
a296744485
2012年12月06日 20:24:50
6楼
构造柱那钢筋开始就要预制到砼里面,马牙槎留置也不对,梁低那砖要7天后在砌
回复
weishuqing111
2012年12月07日 09:26:35
7楼
回复
甲方施工员
2012年12月07日 09:39:59
8楼
不一定要预留,后植筋也是可以,但是不管怎么样都得保证构造柱也主体结构是连续的
回复
liuxingshashou02
2012年12月07日 10:00:43
9楼
构造柱与主体结构连不成整体就失去了构造柱本身的作用了
回复
zhou13510482232
2012年12月07日 11:25:14
10楼
构造柱可以后来植钢筋啊,上下都植,和整体连在一起
回复
zyb15023265759
2012年12月07日 11:31:49
11楼
五层框架,楼层大开洞,砌体与框架之间要有可靠连接,尤其是柱子与砌体墙在转角之间,窗户,跨度较大地方,楼层转角处等框架柱应预埋拉筋与砌体墙之间可靠拉结,在地震效应下抗震才有利。个人愚见
回复

相关推荐