疑问 如果正负0处做了地框梁 还有必要做基础拉梁么?如果基础埋置较深 有个三四米 肯定是毋庸置疑的可是有的时候 基础埋深较浅 就1.5米 基础高 600正负零处做地框梁的话 如果区600高 那么地框梁往下 在300 在做基础拉梁感觉不太合理。请问到底是否有必要呢?

疑问 如果正负0处做了地框梁 还有必要做基础拉梁么?
如果基础埋置较深 有个三四米 肯定是毋庸置疑的
可是有的时候 基础埋深较浅 就1.5米 基础高 600
正负零处做地框梁的话 如果区600高 那么地框梁往下 在300 在做基础拉梁感觉不太合理。
请问到底是否有必要呢?
免费打赏
wry20090511
2012年12月15日 09:42:13
12楼
视基础埋深和地址情况而定,基础埋深浅且地基土均匀的话,就没必要做了,否则,做上
回复
swd0889
2012年12月15日 19:22:56
13楼
没必要做,有基础梁就没必要再做了,
回复
zyb15023265759
2012年12月17日 14:50:50
14楼
基础埋深是1.5m,而在-0.06m处设置地框架梁,如果地质土层较好就可以不必再设基础拉梁了,如果土质有不均匀沉降,软土区还是建议再设置一道基础拉梁了。个人一点小理解
回复
whc1314
2012年12月17日 21:20:55
15楼
我认为有了地框梁,就没有必要做拉梁了
回复
靖哥哥
2012年12月18日 08:48:36
16楼
做基础拉梁后不做,在计算的时候注意考虑层高即可。同时注意考虑荷载组合问题。
回复
qyqx123
2012年12月18日 11:24:27
17楼
应该没必要了,我们做拉梁,一般是除非有隔墙才做的
回复
chensixin0801
2017年07月09日 15:58:52
18楼
楼主最后问题怎么解决的?能分享一下吗
回复
blessing
2017年07月18日 14:22:46
19楼
不用做了,能够起到类似的作用就可以的
回复
nobodybutyy
2017年07月18日 16:44:41
20楼
不需要了吧
回复
ccl520changle
2017年07月18日 17:52:13
21楼
建议可以把地梁层降低下来至室外地面以下,一层计算层高加大
也可以将地梁层组装进去,按实际高度计算,基础顶面至地梁的柱在gz上加强就可以