消防水池至泵处环网能否改小进行优化
fengtian707
2012年12月05日 18:34:55
只看楼主

这个工程包括6栋高层和两层车库,目前做到泵房处,公司觉得消防水池至消防泵处的环网为DN350,造价太高,问我有没有办法可以改小优化,我也拿不准,请教高手支招。附上大样图

这个工程包括6栋高层和两层车库,目前做到泵房处,公司觉得消防水池至消防泵处的环网为DN350,造价太高,问我有没有办法可以改小优化,我也拿不准,请教高手支招。附上大样图

QQ截图20121205183402.png

免费打赏
fengtian707
2012年12月05日 18:35:46
2楼
我先自己顶一个,嘿嘿 高手快快来啊
回复
loveklj
2012年12月05日 19:39:27
3楼
坐等高人,学习中~~
回复
pangjiang27
2012年12月06日 09:26:42
4楼
这只是局部啥,DN350看起来是吸水总管,连通2个水池的?
那我觉得不能小于DN300,毕竟这个相当于与水池一体的管道了
回复
coolmax91
2012年12月06日 17:04:19
5楼
学习了。。。。。。。
回复
w-jwei
2012年12月06日 18:17:16
6楼
总的吸水管管径要按全部消防用水量,流速不大于1.2来确定,不能随便小的!!
回复
fengtian707
2012年12月07日 16:33:06
7楼
谢谢楼上高手支招,,这个是总吸水管,现在我们把它改成了300了! 谢谢,各位的回答