给水压力的讨论
chenjue1986
chenjue1986 Lv.12
2012年12月05日 14:36:58
只看楼主

建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?

建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:
1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.
问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?
2.消火栓系统最底层静压不大于0.8MPA,且超过0.5MPA时应采取减压措施,0.5就已经减压,怎么能达到0.8呢?请各位给排水的大神指点一二.
免费打赏
kdl0519
2012年12月18日 10:03:05
22楼
学习了。。。
回复
yzylt
2012年12月23日 16:12:52
23楼
消火栓:1.0MPa是分区压力界限,0.5MPa是设置减压阀的界限
给水:0.45MPa是分区压力界限,0.35MPa是设置减压阀界限,
江苏省,给水要求超过0.2MPa支管也必选设置减压阀
回复
zhangzhiguo_900208
2012年12月23日 22:23:40
24楼
谢谢大家,真是学习了
回复
aiyaai
2012年12月24日 17:16:12
25楼
是你看书不仔细,看好适用范围,建筑的类型好分好,不要张冠李戴
回复
qiang0704
2012年12月25日 10:54:45
26楼
消火栓 0.8的限值是保证最底层的消火栓和阀门什么的不至于发生漏水,0.5的限值是保证底层消火栓使用时后坐力不至于太大 方便消防人员操作 不知道这样理解有没有问题?
回复
rinckey.521
2012年12月25日 11:44:33
27楼



喷淋管压力大于1.2,报警阀组应上移是什么意思??? 报警阀前的压力也必须小于1.2MPa么? 求教,最近正在做一个类似的工程
回复
pebemay
2012年12月25日 14:14:38
28楼
研究生好样的,霸气侧露