饲料加工厂房和仓库要设自动喷淋吗?
zzx1354
zzx1354 Lv.11
2007年08月22日 10:22:54
只看楼主

如题:先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右.

如题:
先介绍下工程情况:饲料加工厂和仓库是一个整体,厂房有5层,还有地下室,建筑高度超过24米了,每层面积有300平米左右
仓库为单层,建筑高度为7米,建筑面积有3500平米左右.



免费打赏
zzx1354
2007年08月22日 10:24:58
2楼
我现在暂时把厂房设了喷淋灭火系统
不知道仓库要不要设?
大家帮帮忙?
回复
zzx1354
2007年08月22日 10:25:44
3楼
建筑设计防火规范
8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。


回复
zzx1354
2007年08月22日 10:30:25
4楼
自动喷水灭火系统设计规范

回复
zzx1354
2007年08月22日 20:50:39
5楼
大家帮帮忙啊!!!!!!!
给个意见啊!!11
回复
zzx1354
2007年08月24日 08:52:51
6楼
没人理会
继续顶..............
大家帮帮忙啊
回复
zzx1354
2007年08月26日 13:51:23
7楼
继续顶..............
大家帮帮忙啊
回复
hohodai
2009年08月18日 14:17:00
8楼
同问这个问题
饲料加工厂的仓库需要做喷淋吗?
回复

相关推荐

APP内打开