人防设计的2个问题
datouqing_2007
2007年08月21日 17:40:50
只看楼主

1、荷载组合;人防规范4.9.1条如下: 4.9.1 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计,乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计,并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。 1 平时使用状态的结构设计荷载; 2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用; 3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用

1、荷载组合;人防规范4.9.1条如下:
4.9.1 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计,乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计,并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。

1 平时使用状态的结构设计荷载;
2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用;
3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用
核武器爆炸等效静荷载大于常规武器爆炸等效的静荷载,那么为什么要验算第2种荷载组合?而且常规武器等效静荷载下,人防构件的允许延性比更大,在同等荷载作用下,延性比越大的配筋越小!
2、人防构件的计算
人防构件在人防荷载作用下可以处于弹塑性状态,但要满足延性比;现在我们常用计算人防构件的方法是,先算荷载,再用小软件计算,比较MG、理正等;这些软件没有考虑人防构件的弹塑变形,这样就导致计算过于保守,不符合规范的本意!
免费打赏
datouqing_2007
2007年08月23日 09:13:45
2楼
有没有人帮我解答
斑主呢!
回复
ky_snake
2007年09月18日 14:41:19
3楼
谁说核武器爆炸等效静荷载一定大于常规武器爆炸等效的静荷载了?
理正是考虑构件的弹塑变形的,MG不知道
回复
datouqing_2007
2007年09月19日 09:12:41
4楼
在相同抗力等级下, 难道常规武器爆炸等效的静荷载回大于核武器爆炸等效静荷载?
除非一个人防工程抗力等级常规等级高于核登等级!
回复
hrbpkf
2008年05月26日 21:24:13
5楼
这帖子时间很长了,不过还是回一下,以便有需要的朋友查阅。
通常人们会认为在相同抗力等级下, 常规武器爆炸的等效静荷载会小于核武器爆炸等效静荷载。错了!
1.顶板、外墙及底板核武器作用荷载要大。
2.口部的门框墙、临空墙多数情况是常规武器作用荷载大,但是随着深度的增加(如地下2层或更深),核武器荷载会反超!(我亲手算过,信不信由你)
回复
asdf12573
2008年05月26日 21:33:26
6楼
顶下吧
回复
ccz114
2009年07月01日 16:40:38
7楼
hrbpkf回复得挺好
回复
王丹
2009年07月14日 23:46:32
8楼
呵呵,得多学习啊,顶一下
回复
lsq126
2009年07月19日 22:29:27
9楼
同意5#的观点:victory:
回复