人防设计的两个问题
datouqing_2007
2007年08月21日 17:39:28
只看楼主

1、荷载组合;人防规范4.9.1条如下: 4.9.1 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计,乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计,并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。1 平时使用状态的结构设计荷载;2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用;3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用

1、荷载组合;人防规范4.9.1条如下:
4.9.1 甲类防空地下室结构应分别按下列第1、2、3款规定的荷载(效应)组合进行设计,乙类防空地下室结构应分别按下列第1、2款规定的荷载(效应)组合进行设计,并应取各自的最不利的效应组合作为设计依据。其中平时使用状态的荷载(效应)组合应按国家现行有关标准执行。

1 平时使用状态的结构设计荷载;
2 战时常规武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用;
3 战时核武器爆炸等效静荷载与静荷载同时作用
核武器爆炸等效静荷载大于常规武器爆炸等效的静荷载,那么为什么要验算第2种荷载组合?而且常规武器等效静荷载下,人防构件的允许延性比更大,在同等荷载作用下,延性比越大的配筋越小!
2、人防构件的计算
人防构件在人防荷载作用下可以处于弹塑性状态,但要满足延性比;现在我们常用计算人防构件的方法是,先算荷载,再用小软件计算,比较MG、理正等;这些软件没有考虑人防构件的弹塑变形,这样就导致计算过于保守,不符合规范的本意!
免费打赏

相关推荐

APP内打开