这个沿程水头损失是多大?
quake3
quake3 Lv.2
2004年11月03日 21:56:03
来自于企业招聘
只看楼主

某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?


某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!

接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!

请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?
30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
免费打赏
quake3
2004年11月03日 22:34:38
2楼
紧急求助啊!!
回复
小小法师
2004年11月04日 11:27:42
3楼
这沿程损失很小啊,可以忽略不计啊。如果不考虑加压和不设水箱,那只能建四层,如果设水箱,可以建5-6层。
回复
zhoujialong
2004年11月04日 16:53:01
4楼
你只要考虑居民生活用水量的损失就行,如果这个地块的人数不多的话,管道的沿程损失很小。(设计的时候这个地块的规划人数你应该是有具体的数字。所以你就很容易的求的了。)
消防只是用来单独校合进水管的水压及水量是否满足要求。很明显你的情况满足要求。

最多只能修4层建筑物。
回复
quake3
2004年11月04日 17:32:57
5楼


人数300人左右!!要求淋浴!DN150的管道引上来的水头损失怎么计算啊?流速选择多少??
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 01:58:37
6楼
先计算压力
如果满足
在去选泵
回复
frankzxl
2004年11月13日 23:10:17
7楼
5kg/cm2?
相当于50mH2o哦,压力很大啊!
上海的上水公司只保证1.5公斤的压力,不知楼主在何地?