室外管网比摩阻取得太小有没什么不良影响?
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月20日 21:25:36
来自于采暖供热
只看楼主

我室外管网最不利环路的管径是放大了的,取的比摩阻好多只有10Pa/m,最大不超过35,流速都不超过0.6m/s,最小有0.15的,但这样压力损失也有7000Pa,而最进的一个采暖点阻力损失只有不到两千~请问:1. 不利环路比摩阻太小有没什么不良影响?2. 两个支路一个7000Pa,一个2000Pa,是不是需要进行平衡?3. 两个支路压差那么大,怎么平衡?

我室外管网最不利环路的管径是放大了的,取的比摩阻好多只有10Pa/m,最大不超过35,流速都不超过0.6m/s,最小有0.15的,但这样压力损失也有7000Pa,而最进的一个采暖点阻力损失只有不到两千~请问:
1. 不利环路比摩阻太小有没什么不良影响?
2. 两个支路一个7000Pa,一个2000Pa,是不是需要进行平衡?
3. 两个支路压差那么大,怎么平衡?
免费打赏
zdd37355
2007年08月21日 17:05:22
2楼
环路压差用阀门控制就可以的,也可以用伸缩器的设置来控制,还有弯头等管件来控制!总之要控制!
回复
ljp-0923
2007年08月21日 19:38:26
3楼

同意2楼观点,分之处最好加平衡调节阀!
回复
leaflulu
2007年08月21日 20:13:44
4楼
但是平衡调节阀不是应该在各分支大致平衡的基础上进行的吗~
回复
sjzri
2007年08月21日 20:50:17
5楼
两个支路一个7000Pa,一个2000Pa,进行平衡。只相差5KPa很小的压差,看流量差多少?分路放调节阀门就可以
回复
rrx9401
2007年08月22日 09:28:07
6楼
我做室外管网时 也出现楼主得这种情况,谢谢楼上得热心回答!!
回复
caoquanyu
2007年08月22日 17:23:06
7楼
如果不在近端加平衡阀,就会造成近端流量过大,远端流量过小的现象,最后出现近端开窗散热,远端冻的直打哆嗦的现象
回复
leaflulu
2007年08月23日 14:18:34
8楼


最不利环路外网压力损失7.5kPa左右,支路总流量20m3/h,最远点距热源800m流量3.5m3/h;最有利环路距热源20米流量0.75m3/h,外网压力损失不到2kPa。
在哪个地方安什么阀门呢?
回复
zman3000
2007年08月23日 16:09:59
9楼
方法1:分水器处节流。在分水器上最不利环路的并联支路出口加调节阀!
方法2:增加阻力小的环路的阻力损失:措施一增加该并联支路的管jing。措施2在各用户支路阀门井加自力式流量调节阀。
回复
scz5568
2007年08月23日 19:26:48
10楼
比摩阻太小,不经济,初次投资大,运行时热损耗大.总之,要综合考虑.
回复
leaflulu
2007年08月24日 21:58:57
11楼
天哪,才发现个问题,阻力才7kPa,那循环水泵扬程好小!
回复