这个规定该怎么理解?
cyclostyle
cyclostyle Lv.2
2007年08月20日 20:16:39
来自于新政新规
只看楼主

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》中的现浇结构尺寸允许偏差和检验方法(表8.3.2-1),垂直度检验中,层高《5m时,允许偏差为8,>5m时,允许偏差为10,这两种情况分别用多长的吊线检查?有人说都是用2米的,我细想了一下,觉得他说的有问题。可又找不到明确规定。 知道的朋友请告诉我,先谢了。

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》中的现浇结构尺寸允许偏差和检验方法(表8.3.2-1),垂直度检验中,层高《5m时,允许偏差为8,>5m时,允许偏差为10,这两种情况分别用多长的吊线检查?有人说都是用2米的,我细想了一下,觉得他说的有问题。可又找不到明确规定。 知道的朋友请告诉我,先谢了。
cjq002
2007年09月08日 01:11:23
2楼
他们蒙你!层高多少米用多少米吊线锤,如果不服就用经纬仪!
回复
frager
2007年09月08日 13:26:38
3楼
楼上的说的对啊!就按楼层高度计算
回复
nanming
2007年09月11日 16:40:33
4楼
偏差是最上与最下的数字差,不是一个区间的差异。用两米的吊线不行。高了就用细钢丝替代广线。
回复
cyclostyle
2007年09月15日 09:23:23
5楼
感谢各位
回复

相关推荐

APP内打开