某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
某处0。000标高处管道DN250压力为5kg/cm2,现需要接入标高为30.000的场平现场!这个场平现场就只需要室外消防用水、几幢办公楼的用水!
接入管径定为DN150钢管、长度约250米!!
请问这个管道沿程损失怎么计算,损失了多少米水头?
30.000场平现场最多只能修几层建筑物?
2楼
up!!!
回复
3楼
满足最不利点的消防用水水头高度就可
另外消防用水一般是按生活用水的水头损失的20%左右
回复
4楼
我是担心余留20米水头除去沿程水头损失到现场还剩不到16米水头,满足不了4层建筑的供水要求!!!
请问这个中途沿程水头损失是多大啊??流速一般取多少??
回复
5楼
按你说的,如果根据规范肯定不行了。
50m,接出支管后水压肯定下降,即使不降,50m水压到你30m标高,不损失也只有20m,而规范规定4层楼估算水压为20m,所以如果这样算你的水压肯定不够。
但规范非规定有个前提是估算,如果你有这4层楼的系统图,能把水头损失算出来,说不定用不了20m水压就够了。
回复
6楼
谢谢5楼!!流速算水头损失一般取多大??
回复
7楼
我想应该是套用水力计算表吧!
回复
8楼
公称直径在DN80以上的流速应不大于1.8M/S,究竟损失多大应从最不利点
起进行水离计算水头损失,如果稍不足,考虑将室外支管及室内管管径放大
这样总比设置加压装置更合理。。。。。。。。。
回复
9楼
别忘了计算局部水损。。。。。。