关于常压锅炉使用膨胀水箱的问题(这个问题好难啊)
spr2004
spr2004 Lv.7
2004年11月03日 16:12:57
只看楼主

常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑:1。 如何用水压图来分析,定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。

常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑:
1。 如何用水压图来分析,定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。
免费打赏
spr2004
2005年11月25日 15:21:17
12楼

xiwang 11楼能够详细解释一下
回复
bjgdlsg
2005年11月28日 09:53:05
13楼

对于您的经验很感兴趣,具体谈一下,谢谢!
回复
xinglan__lin
2005年11月28日 13:22:10
14楼
不懂挖路的
回复
dyg94
2005年11月28日 20:39:10
15楼
一般膨胀缓冲水箱装在锅炉进水口,水箱底部水平位置高于进水口1——3米就可以了,停泵后为防止水箱溢流,应在采暖回水管处安装回水启闭阀一类的控制阀切断回水,当然水泵出口端少不了要装止回阀
回复
chenjingdong
2005年12月11日 20:59:42
16楼
在锅炉进口装一个“系统回水控制器”。这个控制器可以自做,先做个钢制水箱,再在水箱里面装上浮球阀、溢流管口、锅炉进水口、排污口,系统回水和水泵补水接入浮球阀。这就是“系统回水控制器”了。安装时“系统回水控制器”底部应高于锅炉可容最高水位300mm即可,其他各管口对号连接。懂了吗?


回复
jzh691014
2005年12月21日 08:46:52
17楼
这样做一下
回复
jzh691014
2005年12月21日 08:48:01
18楼
这样做一下
回复
jzh691014
2005年12月21日 08:50:19
19楼
上这里看一下
http://co.163.com/forum/content/1638_167601_3.htm
回复
xingji
2005年12月29日 11:21:06
20楼
呵呵,真是各家有各家的高招。我介绍一种断流系统给你!把锅炉的膨胀水箱安在供水口上,把系统做成断流系统,循环泵一开水就流向膨胀水箱,泵一停断流管就没水了。锅炉始终承压为0循环泵是安在回水上,把锅炉的水向外抽送给系统的供水管!本人设计了几个案例,很好的!不管你搂有几层,照办无误!
回复
xupei2005
2006年01月20日 14:56:52
21楼
能不能具体介绍一下你的断流系统