常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑:1。 如何用水压图来分析,定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑:
1。 如何用水压图来分析,定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。
2楼
楼 主
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有两个问题很迷惑:
1。 如何用水压图来分析,定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流
回复
3楼
就接在锅炉进水口行不行啊,我一般是这样的哦,但是锅炉给水泵得在锅炉出口,否则审图中心会认为锅炉带压运行啊
回复
4楼
把给水泵一定要接在出口处,水泵的扬程你计算就可以的。
回复
5楼
你能将你的系统情况简单介绍一下吗?你是使用锅炉提供热水然后直接使用(直接式)?还有其他的中间环节吗?
回复
6楼
常压锅炉的定义就是锅炉本体不承受压力!依靠膨胀水箱可以达到这个目的!所以膨胀水箱的安装位置也是有要求的!锅炉安装结束检测时是有要求的。
回复
7楼
在膨胀水箱采暖回水管处设浮球阀,即可解决系统溢水问题,也可避免常压锅炉承受系统压力
回复
8楼
zhegewentihao
回复
9楼
在膨胀水箱采暖回水管处设浮球阀,即可解决系统溢水问题,也可避免常压锅炉承受系统压力
回复
10楼
回水管怎么能设浮球阀??
一旦阀们关闭系统的水还流动吗??
在系统运行的时候一般不会溢水,只是在水泵停泵的时候,启闭阀有一个滞后,这个时间大概在10秒左右,启闭阀来不及关闭,所以水箱容易溢水.
回复
11楼
你把水箱高度比锅炉高2-4米左右,这样运行时保证水箱的水在距水箱底1/3左右位置,就可以解决滞后问题了。(现场经验,绝对有效)
回复