高压进线问题
jasmine521117
2007年08月20日 12:57:24
只看楼主

现新建一厂,属于一个集团,但分三个法人代表,即这个厂内分3个小厂,各自自负盈亏,电费分开计量,请问能否向供电局申请3个双回路进线,供电局是否会批,因为每个小厂的设备容量都很大,如果公用总进线将需要35KV进线。新建厂房在成都,请大家指教

现新建一厂,属于一个集团,但分三个法人代表,即这个厂内分3个小厂,各自自负盈亏,电费分开计量,请问能否向供电局申请3个双回路进线,供电局是否会批,因为每个小厂的设备容量都很大,如果公用总进线将需要35KV进线。
新建厂房在成都,请大家指教
免费打赏
hawk6267
2007年08月20日 20:46:03
2楼
三个双回路35KV进线,有这么大的容量吗,你设计时,不管各股东之间如何分配,只要进线后,给他们分开三个回路,分别计量,
回复
lingxuct
2007年08月21日 05:32:43
3楼
如果3个企业用电容量都在2MVA以上,可建一个双回进线的35KV配,各企业建双回进线的下一级配电室。
回复
码头电气
2007年08月21日 08:06:05
4楼
总降压配电站 35/10 然后三路10kV回路
回复
jasmine521117
2007年08月21日 08:51:21
5楼
如果分三回路进线我就采用10KV进线,不是35KV, 因为距离变电站不是很远,所以成本也应该不是很高,才想问一下三路进可以吗,供电局会批吗,这是重点
回复
yuhuoqing
2007年08月21日 09:08:05
6楼
那就分开三个去报建就好了,反正是独立计量。
回复