1、预应力管桩的结构能否抗弯?2、可以抗弯,如何计算选择?望高人指点,不胜感激!

1、预应力管桩的结构能否抗弯?
2、可以抗弯,如何计算选择?

望高人指点,不胜感激!
免费打赏
universal
2007年09月21日 08:59:57
2楼
自己解答:
预应力管桩抗弯能力一般只有竖向承载能力的1/40~1/60,抗弯能力很差。
不过我还是在深圳看见有人这么做,感觉浪费很大。若用管桩能支护的基坑,基本上都可以不怎么支护都行。
回复
klx163
2007年09月21日 10:26:07
3楼
在某些地方和一定的条件下管桩做支护还是可行的,第一管桩造价低,施工速度快.第二抗弯能力可采用减少锚杆垂直间距及管桩中间加工字钢来调整.在深圳宝安采用管桩支护较多.