关于屋顶水箱供水方式的几点疑惑
pinghuxiaohuang
2004年11月02日 18:08:30
只看楼主

某四层宿舍楼,业主要求设屋顶水箱以防断水.我原考虑一\二层接室外管网,三\四层由水箱供水,二\三层处设连通管阀门.但是,审图公司建议我做如下调整,水箱单进单出双管配管改为单管进出配管形式,流程如下: 水箱<-(设浮球阀)-------------| | | |----(设止回阀)------------>| ----->用户<-----------------------|

某四层宿舍楼,业主要求设屋顶水箱以防断水.我原考虑一\二层接室外管网,三\四层由水箱供水,二\三层处设连通管阀门.
但是,审图公司建议我做如下调整,水箱单进单出双管配管改为单管进出配管形式,流程如下:
水箱<-(设浮球阀)-------------|
| |
|----(设止回阀)------------>|
----->用户<-----------------------|
| |
|------用户<------------------------|
|
|-------(设倒流防止器)----<----自来水
请问: 1该流程是否合理?
2用户左侧连通处是否表示要再设一立管形成循环?
3有更好建议吗?
小小法师
2004年11月02日 18:24:12
2楼
一般说四层是不需设水箱的,主要由当地水压定。如果当地水压能经常达到0.2MPa以上,就不需设水箱,如果一定要设,可以按审图公司的要求进出水管合用,立管也不用连成环状。
回复
zhangqi001
2004年11月02日 21:38:43
3楼
审图公司的要求进出水管合用还是比较合理的,单管进出水时,夜间用水量小,可以给水箱供水,白天用水量大的时候如果水压较低时水箱就可以提供所需水压。
回复
frankzxl
2004年11月02日 23:26:10
4楼
在上海,规范提倡尽量直接利用市政水压。
一般市政水压能够保证1.5公斤的压力(上海市自来水公司承诺水压),
所以我认为最好采用1-3层市政直供,4层水箱间接供水。
如此以减少二次供水面积。
回复

相关推荐