火灾报警消防线路用阻燃还是耐火
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2012年12月04日 08:19:11
只看楼主

民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。 问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗? 有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?

民规13.10.4第四条:消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗?
有设计火报用了阻燃线,监理提出应用耐火线穿JDG。原设计说阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
foreason
2012年12月04日 09:30:57
2楼
火灾报警相关电缆、导线应采用耐火的,明敷时必须穿金属导管。监理是对的。
“ 问题:这个“耐火等级降一类”到底指什么意思,是指阻燃吗?”你自己都说了是耐火等级,怎么可能跟阻燃有关呢。
回复
电气交流
2012年12月04日 09:39:25
3楼
用耐火的好,我一般用耐火的!
回复
yujunsts
2012年12月04日 10:33:37
4楼
消防用电设备最好用耐火线,如果是探测器的报警线,好像用普通BV 就可以。只是在火灾前期起报警作用
回复
tdqhappy0
2012年12月04日 10:35:52
5楼
规范上绝没有要求“应”用耐火电缆,穿SC管不用耐火,规范上有讲到
回复
foreason
2012年12月04日 10:53:42
6楼
你帮我找出来……
回复
guzhuyinlong
2012年12月04日 11:01:13
7楼
一般都用阻燃的,套镀锌钢管
回复
ccj8989
2012年12月04日 11:41:26
8楼
我的都是要求使用耐火线材的,
回复
jkhzy
2012年12月04日 11:41:44
9楼
阻燃的要刷防火涂料
回复
xugh5019e
2012年12月04日 11:54:11
10楼
按《火灾自动报警规范》里说的做呗,那是GB呢
回复
rickzhong
2012年12月04日 13:30:48
11楼
很多设计院在设计时都使用NH。。。为了省事都按高标准做。
回复