高层住宅这些部位是否设自动喷淋
jesslee881
jesslee881 Lv.2
2007年08月18日 14:57:19
只看楼主

请高手指教,谢谢了!!!!!一类高层(22层、28层)建筑,单元式住宅,其前室及内走道(长度小于5 米)是否设自动喷淋??其中,《高规》由如下说法:条文7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。条文解释7.6.2条对低于1OOm的一类建筑及其裙房的一些重点部位、房间提出了应设置自动喷水灭火设备的要求。这些部位、房间或是火灾危险性较大,或是发生火灾后不易扑救、疏散困难,或是兼有上述不利条件,也有的是性质重要。国外这类设备设置相当普遍,如美、日等国要求高层建筑都要设置自动喷水灭火设备。

请高手指教,谢谢了!!!!!
一类高层(22层、28层)建筑,单元式住宅,其前室及内走道(长度小于5 米)是否设自动喷淋??
其中,《高规》由如下说法:
条文
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
条文解释
7.6.2条对低于1OOm的一类建筑及其裙房的一些重点部位、房间提出了应设置自动喷水灭火设备的要求。这些部位、房间或是火灾危险性较大,或是发生火灾后不易扑救、疏散困难,或是兼有上述不利条件,也有的是性质重要。国外这类设备设置相当普遍,如美、日等国要求高层建筑都要设置自动喷水灭火设备。
请高手指点啊
免费打赏
jinhui020222205
2007年08月20日 15:50:36
2楼
论坛有很多关于这个的讨论,楼主自己搜索一下看看。
回复
rawotto
2007年08月20日 18:02:20
3楼
要设置的,保证疏散通道!
回复
xfd831
2007年10月20日 22:10:10
4楼
规范本意是考虑造价,普通住宅任何部位都可以不设置喷淋。但问题出在开发商即使以普通住宅定位来建设,但售出后,难保房主不以高标准来装修自己的房子,而且现在空调厂家也在不断的开发出户式中央空调(户式中央空调算不算中央空调呢?还不好说,因为它也可以完全有自己的风管),能买得这些近百米高层的住房的,基本上都是有钱的主,而且也大多爱面子,爱向亲戚朋友show一下自己的杰作,因此使得原本是普通住宅的,很可能在使用中升级为高级住宅。鉴以上原因,个人倾向于在公共部位设置喷淋(防烟楼梯间不设置)。而且这种设置是按轻危险级别进行的,每层的公共部面积位有限,喷头数极少,造价也高不到哪里去。还有,听说有设喷淋的建筑,投保费用比没设的会便宜很多,每几年在投保费用上就可以收回喷淋造价成本(听说不知道真假)。
回复
myzsd
2007年10月23日 20:14:15
5楼
按高规上说的话,不需要设置自动喷水!但是还要看地规
回复
hubeixp
2007年10月24日 17:14:41
6楼
4楼的讲得挺好啊
回复
曾经的战士111
2007年10月24日 21:01:05
7楼
普通住宅不用设,商住应视情况定,单存住宅的话,个人认为不用设,户内才是最易起火的地方,户内都不设设在走廊内没多大意义啊.
回复
dannybb
2007年10月25日 09:24:09
8楼
我们做设计应以国家和地方规范为准,我认为住宅部分可以不做喷淋。在我们这高层里面做户式中央空调的很少,呵呵。
回复