关于十字梁间布置喷头的疑惑。
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2007年08月18日 13:29:56
只看楼主

规范说:4M*4M的十字梁间可以布置一个喷头,反过来讲大于4M*4M的十字梁间是不是要多于一个喷头?

规范说:4M*4M的十字梁间可以布置一个喷头,反过来讲大于4M*4M的十字梁间是不是要多于一个喷头?
免费打赏
gpechj02
2007年08月18日 19:52:55
2楼
是的。这一条是特例,如果大于四米了,就不是一个了。
回复
云飘飘
2007年08月18日 21:31:58
3楼
关于大于4M*4M十字梁的喷头布置,假定柱距为8.4M*8.4M,我想有两种布置方法:
1、十字梁间布置一个喷头,十字梁下布置一个喷头,合计9个。
2、统一先按照3.4M的正方形布置,然后再按照喷头与梁的间距调整喷头位置。可以使用《喷规》7.1.3.2的规定,喷头溅水盘距顶板不大于550MM。但是这样做下来,十字梁间的喷头可能为1个,但是喷水强度符合要求。
不知道这两种做法行不行?请教高手。
回复
honner
2007年08月19日 21:22:40
4楼
好像不是这样布的,要布在梁间,规范上面有的,离梁还要有距离的要求的。
回复
政委
2007年08月21日 21:25:40
5楼
喷头间距是以标准喷头在0.1MPa压力下的保护半径推断出来的。个人认为如果不是标准喷头或加大压力的情况下喷头间距应可以适当考虑。以下仅供各位参考:
http://co.163.com/forum/content/1666_807452_1.htm
回复

相关推荐