小弟最近做个项目,施工图都出完啦,甲方要求变更设计,将地下室底板取消,用盲沟替代,具体情况是如下: 地下室抗水位高出底板0.6米左右,加上底板抗浮水头1米左右,甲方提出要求建议在将底板取消,做自然路面,下面设置盲沟来将低地下抗浮水位,达到局部抗浮的目的,底板下面为漂石(强透水层),并且地下水位常年不稳定。 甲方的要求合理吗,请教各位前辈指导!各位有什么更好的方法的也请不吝分享,谢谢!
小弟最近做个项目,施工图都出完啦,甲方要求变更设计,将地下室底板取消,用盲沟替代,具体情况是如下:
地下室抗水位高出底板0.6米左右,加上底板抗浮水头1米左右,甲方提出要求建议在将底板取消,做自然路面,下面设置盲沟来将低地下抗浮水位,达到局部抗浮的目的,底板下面为漂石(强透水层),并且地下水位常年不稳定。
甲方的要求合理吗,请教各位前辈指导!各位有什么更好的方法的也请不吝分享,谢谢!
32楼
我是来学习的
回复
33楼
结合总平面地势,如果周边是低地势,建筑物处于高地势,那么做盲沟可能可以有效将地下水排出,达到降低水位的要求。如果地势差不多,还是算了,下场暴雨,盲沟来不及排水,甚至倒灌.......
回复
34楼
有用的帖子 感谢楼主分享
回复
35楼
有用的帖子 感谢楼主分享
回复
36楼
这个情况审图能通过?
回复
37楼
........................设计以安全为准则 不是甲方的要求为准则
回复
38楼
学习的,路过
回复
39楼
学习学习。。。
回复
40楼
做盲沟最好也做防水底板,甲方坚持的话,落到书面上免责
回复
41楼
不管设不设盲沟,地下室底板都不能少,万一突降暴雨来不及排水那地下室岂不是一片汪洋。做盲沟排水技术上是可行的,不过盲沟易堵确实也是个问题。个人觉得还是搞永久抗浮比较好,通过管理来抗浮易出问题。
回复