排烟风机的选择
oneapple
oneapple Lv.2
2004年11月02日 10:40:37
来自于通风排烟
只看楼主

我做了一排烟系统全长25M左右沿程阻力损失为2.6Pa/M风量为20000左右选风机机时以何为准我的系统阻力是多少怎么没有合适的风机风量合适风压太大呀我算的阻力才300pa


我做了一排烟系统
全长25M左右
沿程阻力损失为2.6Pa/M
风量为20000左右
选风机机时以何为准
我的系统阻力是多少
怎么没有合适的风机
风量合适风压太大呀
我算的阻力才300pa

hhbox
2004年11月05日 17:38:32
2楼
排烟阀的阻力应该很大,考虑到风机工况点的偏移,风量会增加一些,规范说不小于,多一些不是更好吗,干管风速增加(〈20米/秒)后阻力也增加得很快!如果有风机叶轮曲线图得话,修正后得风机参数满足要求就可以了!另外进口品牌可以根据计算结果通过调整叶片角度和电机大小,应该有满足要求的!
回复
ferry
2004年11月18日 09:37:00
3楼
300的阻力已经不小了,风量不合适时,可以将系统拆开成两个。你应该采用排烟专用风机,20000的风量,全压300左右的可以选到。
回复
gdyangxinzhi
2004年11月18日 11:51:46
4楼
不知楼主这个系统弯头,三通是否较多?如果比较多的话,系统阻力需要加大!