小区用TN-S系统TN-C-S系统?
elhf
elhf Lv.2
2004年11月01日 23:15:51
只看楼主

大型多层住宅小区用TN-S系统TN-C-S系统?我对二个系统还是有点模糊,采用TN-S系统到每栋进线为五芯电缆,PE线进户配电箱处重复接地。TN-C-S系统到每栋进线为四芯电缆,PEN线进户配电箱分成PE和N线,N线重复接地。但在小区配电房TN-C-S系统怎么做,低压柜不要PE线吗?从变压器出线直到单元进户处一直是四芯电缆吗?

2004年11月01日 23:20:58
2楼
你讲的对啊。我见到广东的小区(几十栋、几栋的都有,我就是在房地产公司)大多都是用TN-S的,造价当然就高了。我见过工厂就有用TN-C-S的,小区就不太清楚了。
回答:小区配电房TN-C-S系统的低压柜不是不要PE线,而是PE与N是合一起的,叫PEN,进户后分PE和N。TN-C-S系统从变压器出线直到单元进户处一直都是四芯电缆。
回复
elhf
2004年11月02日 22:34:23
3楼
我想在小区用TN-C-S,但是在小区配电房变压器及低压柜不需要pe线接地吗,还是pen线接地,搞不明白,请教各位!
回复
lu_wenhe
2004年11月03日 08:31:58
4楼
图1中对整个配电系统而言,为TN-C-S的接地型式,而对建筑物电源进户处至用电负荷的配电而言,系统应为TN-S接地型式。根据有关规程规定;从建筑物总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。对TN-S系统接地型式分析如下:



图1 低压三相四线式配电系统示意图

图1中如PEN线在进户处未作重复接地,一旦发生断线,这时系统处于保护状态。如果PEN线如图在电源进户处设有重复接地装置,当PEN线发生断线故障时,因进户处设有重复接地装置,它为其后的TN-S系统仍提供了可靠的接地保护,不过此时的系统由TN-S方式转变为TT接地形式。
回复
城市边缘
2004年11月03日 08:48:18
5楼
简单的说,变电所在建筑物内,给本建筑供电采用TN-S,给外建筑供电采用TN-C-S(因为在建筑物进线处要做总等电位联结,PEN线要接地,如果采用TN-S,N线就不能再接地,就达不到总等电位联结的作用了)。
回复
dshilunls
2004年11月03日 15:32:02
6楼
请教:住户用电采用TN-C-S,而公共用电(电梯,公共照明等)采用TN-S。
主要是不想在进建筑物后设置太多电箱做重复接地。这样做可以吗?
回复
lansededao
2004年11月03日 16:32:51
7楼
现在大型小区应该都是TN-S接线。我想你可能有误会了,其实到户配电箱的4根线中有工作接地线,用户配电箱重新保护接地(及外壳接地保护)TN-C-S.不是PEN线又接地,从小区变压器出来PE线和N线后是严禁有2次连接的.....
回复
城市边缘
2004年11月03日 18:01:17
8楼

不明白你什么意思?是指公共电梯由小区配电房单独引来吗?这样做一样存在总等电位连接没有做好的情况。“不想在进建筑物后设置太多电箱做重复接地”怎么会呢?进入建筑物后也就住户用电一样,只在进线处做接地,而且两个箱应该靠得比较近吧,接地有什么困难吗?
回复
雨过天晴
2004年11月03日 22:43:44
9楼
楼主需要先搞明白这几种接地方式的区别:
TN-C系统是用中性线(N)兼作接地保护线(PE),称作保护中性线,通称PEN线。
TN-C-S系统由两个部分组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在PEN线与PE线的连接点。一般用在建筑物的配电由公共变电所引来的场所,进户之前是TN-C系统,在进户配电箱处做PEN线的重复接地,配电箱馈出线将N线与PE线分开至设备,并不能再有电气连接。
TN-S系统是把中性线 N 和保护接地线 PE严格分开。通常建筑物内设有独立变配电所时采用。
回复
雨过天晴
2004年11月03日 22:52:23
10楼


边缘似乎说错了,TN-S系统一样可以做等电位连接。
回复
城市边缘
2004年11月04日 09:12:31
11楼
边缘似乎说错了,TN-S系统一样可以做等电位连接。
我是说,变电所在建筑外的时候,如果采用TN-S,中性线和PE线在变电所就分开了,那么进入建筑物的时候,中性线不能再接地(不能和PE线再连接),只能是PE线接地,那么就达不到“总等电位”的作用,危险电压有可能通过中性线由室外传进来,和PE线存在危险电位差。如果采用TN-C-S,在进线处PEN接地,做等电位联结,那么就算中性线因为室外故障电位升高,但建筑内PE线也同样升高,所以不会有危险电压差。
回复

相关推荐