我们知道,在消防水力计算的时候,消火栓管道的水利计算与自动喷淋的水力计算方法不一样,现在是为什么自动喷淋管道水利计算的损失小?
我们知道,在消防水力计算的时候,消火栓管道的水利计算与自动喷淋的水力计算方法不一样,现在是为什么自动喷淋管道水利计算的损失小?
2楼
热烈欢迎同胞们的参与.谢谢!!!!!!!!!
回复
3楼
有没有算错啊,一般都是消火栓系统比较小的,肯定那里错了吧
回复
4楼
我没有算错啊,我也是这样想的啊,但是结果就是这样让我不敢相信
回复
5楼
自动喷淋的计算公式是:=0.00107*(F8^2)/(((E8-1)/1000)^1.3)
消火栓的水力计算公式是:=105*(100^-1.85)*((E5/1000)^-4.87)*(C5/1000)^1.85
回复
6楼
消火栓的也有舍维列夫公式,不用海登什么的
回复
7楼
消火栓系统采用哪个水力计算公式,舍维列夫或海登-威廉?《建规》与《高规》并没有指出。
旧的《建筑给水排水设计规范》上是舍维列夫,新的没提。
回复