湿式报警阀设置的位置及高度
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2004年11月01日 08:22:39
只看楼主

湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?

湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?
湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?
水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?
免费打赏
huhu8107
2004年11月02日 08:21:01
2楼
没有人回?
回复
lichwen
2004年11月02日 08:39:08
3楼
湿式报警阀一般设置在水泵房内,一般不设置在室外。不一定要靠出口,因为湿式报警阀组主要是考虑信号联动。
回复
飞鱼
2004年11月02日 09:59:21
4楼
其它的不好说,但报警阀设置高度规范上不是写了“宜为1.2m”嘛。

还有了宜设以安全便于操作的地点,室外好象不大安全吧……
回复
lzb0121
2004年11月02日 10:18:39
5楼
湿式报警阀一般设置在水泵房内,不建议放在室外.主要是考虑其信号联动的作用.方便控制中心发觉报警.高度宜为1.2米,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧.动作方向应与水流方向一致.
回复
成哥
2004年11月08日 14:16:33
6楼
我们这的湿式报警阀是安装在室内消防主立管上。