湿式报警阀设置的位置及高度
huhu8107
Lv.12
2004年11月01日 08:22:39
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?
湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?
湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?
水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?
免费打赏
huhu8107
2004年11月02日 08:21:01
2楼
没有人回?
回复
lichwen
2004年11月02日 08:39:08
3楼
湿式报警阀一般设置在水泵房内,一般不设置在室外。不一定要靠出口,因为湿式报警阀组主要是考虑信号联动。
回复
飞鱼
2004年11月02日 09:59:21
4楼
其它的不好说,但报警阀设置高度规范上不是写了“宜为1.2m”嘛。
还有了宜设以安全便于操作的地点,室外好象不大安全吧……
回复
lzb0121
2004年11月02日 10:18:39
5楼
湿式报警阀一般设置在水泵房内,不建议放在室外.主要是考虑其信号联动的作用.方便控制中心发觉报警.高度宜为1.2米,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧.动作方向应与水流方向一致.
回复
成哥
2004年11月08日 14:16:33
6楼
我们这的湿式报警阀是安装在室内消防主立管上。
回复
相关推荐
请教一个关于湿式报警阀保护面积的问题
建筑消防给水
2016-11-28 16:05:08
预作用报警阀中的湿式报警阀有什么作用?
建筑消防给水
2016-10-16 22:25:05
地下室湿式报警阀组至水流指示器管路为何要设置成DN200?
建筑消防给水
2016-10-16 22:13:10
预作用报警阀中的湿式阀可以不设吗?
建筑消防给水
2016-10-15 23:14:05
湿式报警阀上部压力来自哪?水箱接阀前。
建筑给排水
2016-10-12 19:38:35
【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?
建筑消防给水
2016-07-21 10:26:57
关于省标图集湿式报警阀部分尺寸问题
建筑给排水
2016-07-12 11:43:19
雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
建筑消防给水
2016-07-08 16:09:58
关于湿式报警阀组设置备用减压阀问题
建筑给排水
2016-04-13 16:09:41
2个湿式报警阀可以设在地下一层楼梯间(非人防部分,塔楼下的)里吗?
建筑消防给水
2015-11-17 15:24:50
想问下湿式报警阀安装参考什么
建筑消防给水
2015-11-15 16:33:30
求助湿式报警阀的安装图集
给排水工程施工
2015-11-15 16:06:52
请教自喷系统湿式报警阀阀后的试验管排水问题
公共建筑设计
2015-11-06 09:47:02
湿式报警阀工作原理演示
建筑消防给水
2015-09-22 20:24:31
求湿式报警阀的几个问题!
建筑消防给水
2015-09-18 15:36:49
关于湿式报警阀系统侧和供水侧压力差,请前辈赐教;
建筑消防给水
2015-08-28 18:07:25
湿式报警阀组可以设在水管井吗?
建筑消防给水
2015-06-01 12:50:50
请教关于湿式报警阀800个数字限制的问题
建筑消防给水
2015-04-07 10:06:46
自喷系统中的水力警铃设在什么位置,是否必须和湿式报警阀设在一起?设计时需要考虑吗
建筑消防给水
2015-01-23 18:31:29
湿式报警阀间可以设在地下室吗,比如设在地下消防泵房边
建筑消防给水
2015-01-07 18:17:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开