《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)7.3.1条:“照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。”《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2”问题:照明分支线可以用1.5mm2了?
《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)7.3.1条:“照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。”
《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2”
问题:照明分支线可以用1.5mm2了?
12楼
规范是否允许采用,跟设计时是否采用,我觉得不是一码事
回复
13楼
规范偏离了实际,那条文有意义吗?
回复
14楼
也就是办公等可以用1。5的导线,但住宅还得用2。5的。技术措施不能用来审图,只能知道内部设计。
另外,不应该再分主线和支线,
。从末端保护开关开始的所有线路都叫做支线
回复
15楼
用2.5的,灯头接线用1.5
回复
16楼
用2.5的,灯头接线用1.5
回复
17楼
我提出这个问题的初衷是:既然这两个措施(标准)都是由国家建设部颁布实施的,而且都是近两年才使用的,为何也出现这种小儿科的矛盾?
回复
18楼
技术措施和规范有矛盾的地方不止一处,所以只是设计指导性的书,不能作为规范使用的。
回复
19楼
应该用2.5的,一是考虑载流量,二是考虑2.5的机械强度较高
回复
20楼
楼主说的今年12月1号实施的建筑照明设计标准,不是“技术措施”里的
回复
21楼
按理是不可以这么做的。
可作了也没事。
回复